吊顶竣工之后应该如何去验收?
验收吊顶的话,要从几个方面去参考,做到以下几点就基本能保证验收的项目都包含在里面:1,选用的轻钢龙骨应符合设计要求,保证质量.2,所有在吊顶内零配件,龙骨应为镀锌件.3,龙骨,吊杆,连接件均应位置正确,材料平整,顺直,连接牢固,无松动.4,凡有悬挂的承重件必须增加横向的次龙骨.5,吊杆距主龙骨端部不得超过300mm.6,质量答应偏差标准可参考木质吊顶.
当然,在验收的时候专业队伍在场是必不可少的,很多业主都不太懂其中的关键,所以装修的时候验收这块一定要有经验丰富的装修公司一起,这样才能保证装修验收能够有序的进行,也能保证检查出问题的所在,尽早解决问题!
1,对于混凝土基层吊顶,必须保证基层清洁,与底子灰结合牢固,没有空鼓出现.吊顶表面平整光滑,没有起泡,掉皮和裂纹的现象.
2,对于木质吊顶,木龙骨必须无节疤,吊顶与木龙骨,楼板连接牢固,龙骨上涂刷防火耐腐涂料,整个吊顶的罩面应平整,无翘角,起皮,脱胶等现象.
3对于轻钢龙骨吊顶,要保证龙骨,吊杆,连接件的位置正确,材料平整,顺直,连接牢固,不能出现松动,吊杆距主龙骨端部不得超过30厘米,吊顶龙骨的中心应从短边起拱.
4,对于木隔栅吊顶,必须保证吊点,吊杆,金属管,木隔栅的制作牢固,连接坚实.整个顶面的制作平整,光滑,方格尺寸准确.
5,对于塑料扣板吊顶,应拼接整齐,平直,没有色差,没有变形和污迹,面板与灯具,封面等处应严密,没有漏缝,轻型灯具和换气扇与龙骨连接紧密.
吊顶的龙骨是一个吊顶的地基.所以我们要检查安装的龙骨是否牢固可靠,有没有变形,扭曲等,如果龙骨没有安装好,那么整个吊顶都有掉下来的危险.
龙骨再好也是有承受标准的.所以我们的一些比较重的灯具应该另外吊挂钩,一般来说,重量超过3kg的就要另外吊一个挂钩,轻型的可以直接挂在龙骨上.
除了这些,美观问题也很重要.粘贴的照面不能有脱落层,搁置的找面板不能有漏,透,翘等现象.另外,纸面石膏面板一般要用镀锌钉固定在龙骨上,钉头还应该涂上防锈漆,避免时间长了会生锈.
除了这些,还有一些小问题也应该注意,比如看一看罩顶面板与龙骨有没有紧密连接,看其表面平不平整,有没有污染,折痕,缺角,掉角等缺陷,要保证接缝一直,压条顺直,无翘曲等缺陷,罩面与墙面,窗帘盒,灯具还应该交接严密,不能有太大的缝隙.
3
回答
1,对于混凝土基层吊顶,必须保证基层清洁,与底子灰结合牢固,没有空鼓出现.吊顶表面平整光滑,没有起泡,掉皮和裂纹的现象. 2,对于木质吊顶,木龙骨必须无节疤,吊顶与木龙骨,楼板连接牢固,龙骨上涂刷防火耐腐涂料,整个吊...
3
回答
1,布冷热水管时,布管应热上冷下,左热右冷.冷热平行间距不少于200mm,并且明露冷热水管(包括吊顶内)应作保温处理. 2, 水路改造完毕后应做打压试验:未封闭之前需由监理和客户一起进行注水打压试验,打压0.6mpa,保持十...
5
回答
要看瓷砖是否铺设的整齐,还有就是可能有没有破裂的情况,一旦发现一定要及时处理。
3
回答
门板是否调平,整齐;门板是否有划痕、磕碰;烟斗合页内的灰尘是否打扫干净;拉蓝内的灰尘是否打扫干净;台面下是否做了处理;柜子内的灰尘是否打扫干净;阀门和电源插座是否露出来;煤气管和穿线孔是否打通;阀门是否...
1
回答
"吊顶的安装给家居的上方添砖加瓦,而居室常用的吊顶材料有木质三合板、纸面纸膏板、装饰石膏板、塑料扣板、铝扣板和塑料有机透光板等。 工艺作法 一般的居室都是直接在楼板上进行装饰,因此墙面的不少装饰手段都适用于...